공보게시판(자료실)

4. 고압산소요법 시설 내 화재 예방을 위한 산소 및 점화원 관리에 대한 대한고압의학회 권고

KAUHM공고 20260511

 

제목: 고압산소요법 시설 내 화재 예방을 위한 산소 및 점화원 관리에 대한 대한고압의학회 권고

1. 현황과 배경

고압산소요법(HBOT)은 고농도 산소와 증가된 압력이 동시에 적용되는 환경에서 시행되는 치료로, 이러한 환경은 화재 및 폭발에 대한 본질적인 위험성을 내포하고 있습니다.

고압 환경에서는 산소 농도 증가에 따라 가연성 물질의 발화점이 현저히 낮아지고 연소 속도가 급격히 빨라집니다. 국내외에서 발생한 고압산소요법 시설 내 화재 사고의 대부분은 점화원 관리 소홀 또는 금지 물품 반입에 의해 발생하였습니다.

본 학회는 환자 안전을 최우선 가치로 하여, NFPA 99 및 ASME PVHO-1 등 국제 안전 기준과 국내외 사고 사례를 종합적으로 검토한 바탕 위에서, 고압산소요법 시설 내 화재 예방을 위한 산소 및 점화원 관리 권고를 다음과 같이 제시합니다.

 

2. 고압 환경에서의 화재 위험성

고압 산소 환경에서의 화재는 일반 환경과 근본적으로 다른 특성을 가지고 있습니다.

  • 발화 용이성 증가: 산소 농도가 상승하면 일반적으로 불연성으로 간주되는 물질도 발화할 수 있습니다.
  • 연소 속도 급증: 고압 산소 환경에서는 연소 반응이 수배 이상 빠르게 진행되어 대피 및 초기 진화 가능 시간이 극히 제한됩니다.
  • 밀폐 환경의 특수성: 챔버 내부는 밀폐된 공간이므로, 화재 발생 시 내부 인원의 탈출이 매우 어렵습니다.
  • 소화의 어려움: 고압 환경에서의 화재 진압은 즉각적인 감압과 연계되어야 하므로 복합적이고 전문적인 대응이 필요합니다.

 

3. 국제 기술 표준 및 시설 안전 기준

필수 준수 기준

  • 한국산업표준심의회 기준(2022년 기준)에 부합하는 장비를 사용하여야 합니다.
  • 가능하다면 챔버는 ASME PVHO-1 및 NFPA 99 Chapter 14 국제 안전 표준에 부합하는 제품만 사용하는 것을 권고합니다.
  • 산소 공급 라인 및 압력 조절 장치에 대한 정기적인 점검과 유지관리를 시행하여야 합니다.
  • 챔버 내부 전기 배선 및 조명은 고압 산소 환경에 적합한 방폭(explosion-proof) 규격 제품을 사용하여야 합니다.

유지보수 안전 지침

  • 아크릴 윈도우 보호: UV-C 소독법의 직접 노출은 엄격히 금지하며, 제조사 권장 소독 지침만 준수하여야 합니다.
  • 모든 안전 관련 장비는 제조사 지침에 따라 정기 점검을 실시하여야 합니다.
  • 시설의 안전성 유지를 위하여 학회 주관 시설 인증(Accreditation) 프로그램에 정기적으로 참여할 것을 권고합니다.

 

4. 점화원 관리 및 안전 운영 프로토콜

① STOP Protocol (안전 타임아웃)

가압 전 매회 다음 사항을 포함한 체크리스트를 시행하고 의무적으로 기록하여야 합니다.

  • Right Patient: 환자 신원 및 적응증 확인
  • Right Treatment: 처방된 압력, 시간, 산소 농도 및 프로토콜 재확인
  • Right Safety: 금지 물품 제거, 복장 상태 및 산소·점화원 관련 안전 상태 확인

의복 및 개인 휴대 물품 관리

모든 환자와 치료사는 챔버 내 안전성이 확보된 순면 재질 의복으로 환복하여야 하며, 개인 물품의 내부 반입을 방지하기 위하여 환복 시설 및 별도의 물리적 보관 장소를 의무적으로 확보하여야 합니다.

반입 금지 물품

분류

구체적 금지 물품

의료장비

고압 환경 안전성 검사를 통과하지 못한 의료장비(제세동기, 인공호흡기, 모니터 등)

전자기기

스마트폰, 태블릿, 전자담배, 보청기, 스마트워치 등

화학물질

알코올 함유 화장품, 석유 기반 로션·크림, 헤어스프레이 등

의복·장신구

합성섬유 의복, 금속성 장신구, 시계, 라이터, 성냥 등

기타

발열 팩, 인화성 물질, 정전기 유발 가능 물품 등

인력 배치 기준(다인용 챔버)

적절한 인력 배치는 화재 및 응급 상황 발생 시 초기 대응 능력과 직결됩니다.

다인용 챔버에는 반드시 국내외 학회 공인 교육을 이수한 1인의 챔버 내 운용사가 동반하여야 합니다.

 

5. 소화 설비 및 응급 대응 체계

  • 고압산소환경에 적합한 소화 설비를 설치하고, 정기적인 작동 점검 및 확인 절차를 시행하여야 합니다.
  • 화재 발생 시 즉각적인 감압 및 환자 대피를 위한 표준운영지침(SOP)을 문서화하여야 합니다.
  • 전 직원을 대상으로 화재 대응 훈련을 정기적으로 시행하여야 하며, 연 1회 이상 실시할 것을 권고합니다.
  • 인근 소방서와의 사전 협력 체계를 구축할 것을 권고합니다.

 

6. 결론 및 권고

본 학회는 단순한 주의 사항 제시에 그치지 않고, 시스템 기반의 안전 통제를 통한 예방 중심의 안전 문화 정착을 지향합니다.

  • 챔버 내 산소 농도 실시간 모니터링 시스템 도입을 권고합니다.
  • 국내외 학회 공인 교육을 이수한 전문 운용사에 의한 철저한 감시 체계 구축을 권고합니다.
  • 정기적인 모의훈련을 통해 응급 상황 대응 역량을 강화할 것을 권고합니다.

고압산소요법 시설 내 화재는 발생 즉시 환자와 의료진 모두의 생명을 위협하는 중대한 사고로 이어질 수 있습니다. 예방은 가장 중요하고 효과적인 대응 수단이며, 이를 위한 철저한 점화원 관리와 시설 안전 기준 준수는 선택이 아니라 필수입니다.

 

대한고압의학회(KAUHM)
2026. 05. 11.

수정이력

1.2026년05월11일 원문 공고

첨부파일 : 4.고압산소요법_시설_내_화재_예방을_위한_산소_및_점화원_관리에_대한_대한고압의학회_입장문_20260623145247.pdf